Dag Hans,
Ik zou dit zeker goed in de gaten houden.
Wat je met een zekering (en die wordt uitgedrukt in Ampere en niet Volt) eigenlijk beveiligd, dat zijn je kabels of draden.
Stel je hebt een voeding van 5V / 60 A

En stel dat alle verbruikers tezamen 50A opnemen. Je voeding kan dat makkelijk aan maar dan zal je draadje van 2,5mm2 het erg moeilijk krijgen omdat daar max. ongeveer 20A doorheen mag (dit kan per situatie iets verschillen).
In dit geval zou ik de voeding opsplitsen in minimaal 3 groepen en die afzekeren met een 20A zekering, als de draden te heet worden heb je brandgevaar.
Kijk maar thuis in je groepenkast, draden 2,5mm2 en afgezekerd met 16 of 20A.