De start van een nieuw project, een bezetmelder die een sein aanstuurt.
De opzet is om zodra een trein een blok in rijdt, de bezetmelder een signaal doorgeeft naar een sein dat dan op rood gaat. Verlaat de trein het blok dan gaat het sein naar geel om vervolgens naar b.v. 10 seconde naar groen te gaan. De detectie wil ik uitvoeren door gebruik te maken van een optocoupler.
Er zijn al bestaande ontwerpen hiervan, enkel weet ik niet hoe gevoelig ze zijn.
Bij Aliexpress heb ik inmiddels enkele h11aa1 besteld, deze mogen maximaal 60mA hebben.
In de schakeling zitten 4 diodes, dit om een spanning over de h11aa1 te geven.
Volgens de tekening moet je gebruik maken van een weerstand van 47 Ohm, maar hierin kun je wat experimenteren. Ik wil deze schakeling eerst op een steekboard maken zodat ik hem kan doormeten en zo zijn eigenschappen kan bepalen.
Een nadeel is en blijft dat als de trein stilstaat je niets meet, dus het sein zal via geel naar groen gaan.

Gr Theo

Offline Dirk T

  • Super Modelspoorder
  • ******
  • Berichten: 1.345
  • Thanked: 98 times
  • Geslacht: Man
  • Tweerail DCC, NL 1950-1975 met ruime blik
Re: Bezetmelder die een sein aanstuurt
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2017, 18:07:04 »
Verlaat de trein het blok dan gaat het sein naar geel om vervolgens naar b.v. 10 seconde naar groen te gaan.

Een sein mag groen zijn wanneer het volgende sein geel of beter toont. Het gaat dus niet om tijd, maar om het beeld van het volgende sein.
Het einde van een weg wordt altijd bereikt door hem stap voor stap af te lopen.

Offline Theo

  • Stationchef
  • ***
  • Berichten: 208
  • Thanked: 6 times
  • Geslacht: Man
    • ModelspoorPIC
Re: Bezetmelder die een sein aanstuurt
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2017, 18:49:12 »
Klopt helemaal,
maar als je een kleine analoge baan hebt moet je soms een beetje met de werkelijkheid stoeien.
Dan is dit een optie waarvoor je kan kiezen.

Gr Theo

Offline Dirk T

  • Super Modelspoorder
  • ******
  • Berichten: 1.345
  • Thanked: 98 times
  • Geslacht: Man
  • Tweerail DCC, NL 1950-1975 met ruime blik
Re: Bezetmelder die een sein aanstuurt
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2017, 20:23:16 »
Dit is toch niet zo moeilijk te implementeren.

Volgend blok bezet? => sein is rood
Volgend blok vrij, maar blok daarna bezet? => sein is geel
Volgende twee blokken vrij? => sein is groen
Het einde van een weg wordt altijd bereikt door hem stap voor stap af te lopen.

Offline Theo

  • Stationchef
  • ***
  • Berichten: 208
  • Thanked: 6 times
  • Geslacht: Man
    • ModelspoorPIC
Re: Bezetmelder die een sein aanstuurt
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2017, 20:34:36 »
Nee, het is geen enkel probleem om dit in te bouwen.
Ik wil de uitgang van de H11aa1 naar PIC 12F675 sturen. Daarop zijn nog 2 ingangen vrij.

Maar dat is nu nog voor later, eerst mijn bestelling uit China binnen en dan verder bouwen.

Die spullen uit China kosten bijna niets als je de prijzen met Conrad vergelijkt.

Gr. Theo

Offline Theo

  • Stationchef
  • ***
  • Berichten: 208
  • Thanked: 6 times
  • Geslacht: Man
    • ModelspoorPIC
Re: Bezetmelder die een sein aanstuurt
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2017, 11:04:17 »
Heb inmiddels de opto-coupler H11aa1 binnen gekregen en een test opstelling gemaakt volgens tekening.
Ik kwam op de volgende meetwaarde:

Rijspanning = 10 V, verbruik locomotief daarbij 0,5 A.
Spanningsval over beide diode 1,1 Volt totaal.
Stroomdoorgang over de 47Ohm weerstand komt dan op circa 12mA.
Omslag gevoeligheid op circa 3 Volt rijspanning, waarbij de loc nog niet in beweging komt.

Het sein reageerde zoals verwacht, rijdende trein op rood, daarna via geel naar groen.
Gr. Theo