Auteur Topic: drieweg wissel  (gelezen 2949 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Bert

  • Gast
drieweg wissel
« Gepost op: 2 mei 2013, 21:59:49 »

hoi alle, kan iemand mij verder helpen met het aansluiten van een drieweg wissel op een viessmann 5211?
ik heb de volgende vraag, de wissel heeft 5 aansluitdraden ( 4 x blauw 1x Geel).
de 5211 heeft elke keer 3 aansluitpunten rood geel groen.
moet ik de driewegwissel verdelen over 2 punten van 5211, ik hoor het graag van jullie.

gr Bert

Offline teunistreinen

  • Perronmedewerker
  • **
  • Berichten: 87
  • Geslacht: Man
    • Raptorforum voor en door gebruikers van de Raptor
Re:drieweg wissel
« Reactie #1 Gepost op: 2 mei 2013, 22:09:31 »
Beste Bert

Ja, verdelen over 2 punten of adressen.
In de 3 weg wissels zitten 2 relais elk met een gele draad en 2 blauwe draden
De gele draden zijn gecombineerd tot 1 gele draad. Die kan je dus aansluiten op de gele bus van de decoder, maakt niet uit welke.
De 2 blauwe draden van relais 1 aansluiten op adres "1"
 en de andere 2 blauwe draden van relais 2 aansluiten op adres "2" van de decoder.

teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.

Bert

  • Gast
Re:drieweg wissel
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2013, 17:36:10 »
teunis, bedankt voor de snelle reactie, ik ben weer een stuk verder bedankt.